TEMA: BGH 18000 F/Calor

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21942

  • marcelo_b
  • Avatar de marcelo_b
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 201
Por meterme donde no debo, acá estoy atorado con un aire de estos.

Primer intento de arranque, los tres leds parpadeando: "alta temperatura de CONDENSACION". Es bueno aclarar que el equipo ni siquiera llegó a arrancar. Puente a dicho sensor y la misma alarma.

Directamente llamado a proveedor y cambio de plaqueta: ahora led1 off/led 2 parpadea / led 3 off: según manual esto es alta temperatura de DESCARGA/ALTA PRESION DE CONDENSACION. El equipo tampoco había arrancado. Puente al presostato de alta, la misma alarma.

Mañana me voy con dos potenciometros de 10 k, para simular los sensores.

Alguien me puede decir que le puede estar pasando a esta porquería, además del técnico incapaz, que ya lo sé
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21944

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 578
  • Gracias recibidas 657
me fijaria primero el sensor de serpentina del condensador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21946

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4196
  • Gracias recibidas 3900
perdón, solo cambiaste la placa? los sensores son los mismos?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21950

  • Ayrton
  • Avatar de Ayrton
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1776
  • Gracias recibidas 2038
Hola amigo, equipo nuevo ? o alguien lo manoseó ?

Seguro que todo lo conectaste en el lugar que iba ?

Pasame el modelo a ver si encuentro algo que te sirva, saludos !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21951

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1342
  • Gracias recibidas 1961
Tiene sensor NTC en el condensador ? Lo probaste ?
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21952

  • marcelo_b
  • Avatar de marcelo_b
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 201
Respondo a cada uno y luego subo un par de fotos

1- pepelui: tiene sensor NTC en el condensador. No lo probé, esta tarde me voy con uno de reemplazo y un potenciómetro

2:Ayrton: equipo nuevo. La culpa es solo mía. El modelo es BGH Silent Air BSCV72CTK4

3:Madi: cambié la placa y uno de los sensores. Justamente el que, según el código de fallas, estaba jodido

4: Mahuringa: idem respuesta 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, maruhiga

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21953

  • marcelo_b
  • Avatar de marcelo_b
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 201
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: polito73

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21955

  • Frescolari
  • Avatar de Frescolari
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 286
Marcelo,

Es casi seguro que tenes abierta la resistencia que está conectada en T4.
Esta es una resistencia de 10K 1/4 W que esta conectada en serie en el circuito y simula un sensor.
Para encontrarla, seguí los cables que salen del conector CN206, (es el que esta en la mitad del borde derecho de tu foto).

La resistencia T4 esta dentro de un spaguetti termocontraíble, conectada con un pequeño conector en serie con el presostato de alta K1 y el interruptor K3 de temperatura de descarga del MTC.

Traté de enviarte por mail una hoja técnica que hicimos sobre este circuito, porque todavía no se subir fotos a este foro.
Si alguno lo puede hacer por mi, que me envíe un mail y se la envio para que les sirva a todos.

Saludos, Guillermo.

Acá esta el diagrama

cualquier problema con el enlace comunicarlo a madi_maggio, gracias
Última Edición: 5 años 8 meses ago por madi_maggio. Razón: para agregar link a pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, ariel marcelo, martinie, srozuna, Ayrton, sac@, maruhiga, Frigor, macosg, rodo1957...

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21958

  • marcelo_b
  • Avatar de marcelo_b
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 201
Frescolari... ví ese termocontraible y me pareció raro, porque está conectado como vos decís. Lo miro y te aviso. Hoy la lluvia me cortó las "ganas" de laburar, pero mañana lo miro.

Si alguien puede subir ese circuito lo agradecería
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21959

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4196
  • Gracias recibidas 3900
ya esta subido el link en el propio post de frescolari
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21960

  • marcelo_b
  • Avatar de marcelo_b
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 201
Bien. Gracias a todos y a Frescolari en particular. Como siempre, el foro bien usado es una gran herramienta.
Mañana informo si arrancó o no.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, ariel marcelo, martinie

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21961

  • servitec_refrigeracion
  • Avatar de servitec_refrigeracion
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 234
  • Gracias recibidas 579
Jajajaj :silly: :silly: :silly: Instalé un BGH de 15000 nuevo nuevo y me saltó la misma falla. Como estaba en garantía y sabía que no le había errado en la instalación, le expliqué al cliente el problema y llamé al SAT de una para que lo revise. Dos semanas después y como el SAT no lo pudo reparar (según el cliente cambiaron un montón de cosas al ped.. a ver si le pegaban), el comercio me llamó para que le cambiase el aire por otro igual, nuevito en caja y adivinen que.... de nuevo el mismo problema!! :blink: :blink:

Osea dos BGH nuevos con la misma falla de fábrica. En algo le estan errando estos muchachos :whistle:

Finalmente el SAT lo cambió por un tercer equipo nuevo y ese salió andando...

Fijate Marcelo, si está en garantía no veo porqué le estés metiendo mano...
Última Edición: 5 años 8 meses ago por servitec_refrigeracion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, ariel marcelo, martinie

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21972

  • marcelo_b
  • Avatar de marcelo_b
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 201
Bueno, resumen final del tema, para que le sirva a alguien por si tiene el mismo problema :

Hoy , con lo que me gusta laburar los domingos, vuelvo a hacer los 80 kms hasta donde está el aire. Con el circuito amablemente cedido por Frescolari, me puse a medir los sensores. Los valores resultaron los siguientes, mirando siempre el diagrama:

k1 : cerrado (presostato)
k2 : cerrado (presostato)
k3 : cerrado ( bimetal temperatura de descarga)
T3 : 6.8 kohm (sensor temperatura caño)
T4 : 10 kohm (sensor temperatura ambiente)

Primer intento de encendido, se produce la alarma ALTA TEMPERATURA DE CONDENSACION / T3.

Coloco entonces en serie a T3 una resistencia variable y pruebo nuevamente. La misma alarma, giro el resistor y me cambia de alarma. De tener la alarma anterior pasa a tener PRESOSTATO DE BAJA ABIERTO ????. Como para confiar en los códigos de alarma en este aparato ¡¡¡

Vuelvo a abrir la serie y ajusto el resistor de manera que la suma de este más T3 me dé 10 kohm. Reinicio todo y arranca.
Quiero aclarar especialmente que con la primer plaqueta la alarma era diferente. Me indicaba bimetal k3 abierto.

Fin de la historia. Gracias a todos los que participaron. Adjunto foto de T4, que honestamente no sabía que era hasta ver el diagrama y de la conexión en serie de T4 + presostato + bimetal


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, ariel marcelo, martinie, srozuna, elaprendiz, maruhiga, rodo1957, rmarcelop, ramon, rialelectric...

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21979

  • Frescolari
  • Avatar de Frescolari
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 286
Marcelo, gracias por la devolución y tu informe porque aporta al foro.

Ahora, viendo las fotos y si me permitís hacerte un comentario constructivo, sin absolutamente ningún ánimo de ofender; en este tipo de sistemas, no es muy buena idea cortar los cables del circuito de protecciones y luego empalmarlos, a no ser que sea absolutamente necesario y luego estañemos y aislemos correctamente las uniones.

El tema es que es un circuito de baja tensión y baja corriente dónde la oxidación del cobre en los empalmes, con el tiempo y la humedad te puede presentar problemas.

Para probar estos componentes, podes usar unos puentes con cocodrilos en sus extremos, que podes conseguir en cualquier casa de electrónica, vienen de colores y son muy económicos. Los pones en los pines y medís y probas sin necesidad de cortar los cables.
Hace años que los uso y son muy prácticos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, ariel marcelo, martinie, srozuna, elaprendiz, maruhiga, macosg, rmarcelop, ramon, rialelectric...

BGH 18000 F/Calor 5 años 8 meses ago #21980

  • marcelo_b
  • Avatar de marcelo_b
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 176
  • Gracias recibidas 201
No ofende. Su observación es correcta Frescolari
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, ariel marcelo, srozuna