BGH 15000 9 meses 3 semanas ago #32467

  • elaprendiz
  • Avatar de elaprendiz
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 82
  • Gracias recibidas 62
Hola gente, fui a ver un equipo bgh de 15000 frigorias en 410, el tema es que no enciende el compresor, si enciende el forzador exterior, tiene refrigerante completo ya que le tome presión forzando la contactora, la placa no saca señal para la contactora y en la misma queda encendida la primer luz de la izquierda, la tapa dice que es por falta de fase o mal conectadas las mismas pero verifique y estan las tres correctas y con buen voltaje. Una duda que tengo es el trafo de la placa esta en 10,9 volt, ese trafo es de 12 o 24? ya que no dice nada en el mismo.
Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 15000 9 meses 3 semanas ago #32468

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3905
  • Gracias recibidas 3714
Fotos de la conexión trifásica y entrada...?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 15000 9 meses 3 semanas ago #32469

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1000
  • Gracias recibidas 1620
Las probaste con un secuencímetro de fase ?
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio

BGH 15000 9 meses 3 semanas ago #32470

  • elaprendiz
  • Avatar de elaprendiz
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 82
  • Gracias recibidas 62
No saque fotos, y probe invirtiendo las fases de todas las maneras posibles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 15000 9 meses 3 semanas ago #32471

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3905
  • Gracias recibidas 3714
el tema es que, como comentas, tenes muy bajo valor de tensión, estas seguro que el neutro mide 0 volts?, me refiero al neutro de la trifasica, corresponden los cables RST con los conectores?, están correctas las tensiones de 380 volts en cada una de las fases?, las posibilidades van desde falso en la térmica, mala conexión de cables, conexión de tierra en ves de neutro, falta de una fase... etc... en los reles te dice cuanto es la salida que debe tener el trafo, ya que si tenes un rele de 12 volts, esa seria la máxima para el trafo, luego de esos 12 se sacan las correspondientes tensiones para el resto del circuito, si el rele dice 24 puede que tenga otro transformador aparte, todo esto no lo se porque no conozco el equipo, pero ahí te di unas comprobaciones a realizar si es que no las realizaste ya, a veces una simple bajada y subida de térmica soluciona el problema...

(luego cambiar la termica)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ramon

BGH 15000 9 meses 3 semanas ago #32472

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 3905
  • Gracias recibidas 3714
otra cosa, al contactor le llegan las tres fases también? o sea, los 380 volts, (estaría bueno que comentes el voltaje que mediste y no decir "con buen voltaje", evitamos dudas así)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 15000 9 meses 3 semanas ago #32473

  • elaprendiz
  • Avatar de elaprendiz
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 82
  • Gracias recibidas 62
Gracias Maddi, si el voltaje esta correcto medido en la contactora, mañana tengo programado pasar con tiempo y me voy derecho a mirar los relay. La termica la subi y baje varias veces cuando probe de invertir las fases. El equipo estaba funcionando y en el mismo lugar hay varios equipos con trifasica y todos funcionan ok.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 15000 9 meses 2 semanas ago #32482

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 547
  • Gracias recibidas 605
ya que decis que no tenes señal a la contactora verificaste los presostatos ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

BGH 15000 9 meses 2 semanas ago #32489

  • elaprendiz
  • Avatar de elaprendiz
  • Offline
  • Frigonero Asiduo
  • Mensajes: 82
  • Gracias recibidas 62
Para no dejar el tema colgado les cuento que en lugar había un equipo igual, le puse la placa del otro equipo y salió funcionando bien, cuando me devuelva la placa el electrónico (espero que sea hoy) le pregunto que tenía.
Saludos y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ramon