presostato de alta 5 meses 2 semanas ago #33812

  • andres
  • Avatar de andres
  • Offline
  • Frigonero Senior
  • Mensajes: 105
  • Gracias recibidas 45
Hola compañeros, tengo un equipo aire acondicionado surrey central que no funciona el presostato de alta automatico , queria consultar si hay alguna precaucion para cambiar dicho presostato, ya que nunca me toco cambiar uno de estos, tendre que hacer retrofit y volver a cargar, lleva teflon en la rosca...
hay algo que reemplase a este y no tener que sacar el refrigerante
gracias por cualquier ayuda que me sirve. saludos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presostato de alta 5 meses 2 semanas ago #33813

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 3799
en teoría tiene un empujador el propio presostato, seria ridículo tener que recuperar refrigerante en un equipo grande solo para cambiar un presostato, eso es en teoría, ya que no se que equipo es, R22 o 410?, no debería llevar teflon, ya que se supone que todas las conexiones que usamos nosotros, (los mecánicos de refrigeración), están preparadas para ofrecer un sellado, aparte que ciertos refrigerantes atacarían al susodicho teflón, (lo escuche en algún lado), igual hay gente que no le importa mucho y pone teflón en las tuercas locas, (luego como le pierde por donde se une la tuerca loca con la manguera, hacen como una especie de rellenado de teflón hasta que la tuerca deja de ser loca, pero por mas teflón que ponen pierde igual :pinch: )

quizás dando modelo alguien que tenga mas experiencia podría indicarte algún error en mis escritos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: luispila, andres, pepelui

presostato de alta 5 meses 2 semanas ago #33817

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 1119
  • Gracias recibidas 1734
Tal cual te dice Madi. La válvula de servicio donde está colocado el presostato, tiene un obús. Que al apretar el presostato, éste lo empuja. Y si decís que tiene teflón, seguramente ya ha sido cambiado. No se necesita recuperar el refrigerante, para cambiarlo.
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presostato de alta 5 meses 2 semanas ago #33838

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 403
  • Gracias recibidas 353
No es la primera vez que he utilizado una valvula pincho para incorporar un presostato .
las horas de vuelo son importantisimas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: marcelo la pampa

presostato de alta 5 meses 2 semanas ago #33839

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 474
Hay canciones que le marcan la vida, o son experiencias universales.
.
Aquí te recomendaría la de Rubén Blades, esa "la vida te da sorpresas" .....
.

"Válvulas con teflón
Ya las tocó un c***on"
.
Yo, yo recuperaría antes
.
Feliz Año 2019
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presostato de alta 5 meses 2 semanas ago #33840

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 474
Y leyendo de otros Foros y Chats, cada ciertos periodos de tiempo, por Instrucciones de Los Fabricantes y Normas del País, toca cambiar esas Válvulas Schaeder y Presostato de Control y de Seguridad, y como cosa que no sabía, en los Presostatos de Seguridad, está prohibido la Válvula Schaeder, y tienen que recoger todo el Refrigerante para cambiar el Presostato.

.
También les obliga la Ley, que el vehículo de trabajo, siempre debe de transportar la Máquina Recuperadora y los Cilindros para guardar el Refrigerante, así esté en la playa de vacaciones.
.
Recuperar es más seguro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, maruhiga, marcelo la pampa

presostato de alta 5 meses 1 semana ago #33847

  • maruhiga
  • Avatar de maruhiga
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 564
  • Gracias recibidas 634
en algunos equipos el presostato viene fijo soldado no queda otra que recuperar y cambiar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, alfonso-megias, marcelo la pampa

presostato de alta 5 meses 1 semana ago #33861

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 403
  • Gracias recibidas 353
Todo esta en funcion de lo que defiendes,no todo tiene grandes seguridades,alguno he cambiado,con el latiguillo incorporado previa regulacion en el taller
las horas de vuelo son importantisimas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: marcelo la pampa

presostato de alta 4 meses 4 semanas ago #33975

  • Diego
  • Avatar de Diego
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 339
  • Gracias recibidas 403
¿Pudiste solucionarlo?
¿Qué pasó con esto?
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe." Eric Hoffer
El administrador ha desactivado la escritura pública.