TEMA: parametros de camara de 1hp con r22

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2111

  • fer1576
  • ( Usuario )
  • Avatar de fer1576
  • DESCONECTADO
  • frigonero
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 15
Hola a todos:

Alguien podria ayudarme con info de parametros de trabajo de una camara de este tipo.
Les cuento tuve que cargar una camara de un hp con r 22 y llegue a estos valores:

Presión alta 150 psi Aprox
presion baja de 35 a 50 psi.
corriente por fase 2,5 aprox Amp.(trifasico)

Las presiones no suben mas, el equipo tiene dos evaporadores con una vet cada uno y forzadores, en fria verduras entre 5 y 10 grados.

la cargué hasta ver que la carga que yo le metia no variaba las presiones.
el retorno esta levemente fresco (no helado).
Destaco tambien que del gabinete al equipo habra dos metros y el retorno no esta aislado al igual que dentro del equipo el caño de liquido va junto con el retorno sin aislación alguna.
Digo por si esto puede variar los parametros.
Abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2112

  • airefrio2009
  • ( Visitante )
  • Avatar de airefrio2009
Faltan datos importantes como por ejemplo el SCal, con algo un poco más exacto que "retorno fresco, no helado"

El refrigerante se carga por visor o por SCal, no "hasta que la presión ya no sube más..."

También falta la temperatura ambiente en el lugar onde está la UCond. Por los datos que pasás parecería que está en el exterior.

Qué pasa ? Enfría o no ? El recinto llega al SPoint ?

Estás seguro que mediste bien las presiones ?

Los bulbos de las VET están donde deben ?
El bulbo se coloca bien sujeto a la succión, fuera de la corriente de aire, aislado para que la VET reacccione rápido y correctamente , antes del compensador (si lo hay) y en la posición entre la 1 y las 4 del reloj (o entre las 8 y las 11), para que sense correctamente.

Qué querés decir conque la baja es 35 a 50 psig ?

Cuando hace frío en el lugar de copndensación, la alta tiende a ser baja, y por eso se controla por medio de un presostato, pero no creo que en verano y con 150 psig en alta sea el caso.

Ahora, si con 150 psig en alta tenés 50 psig en baja y los bulbos de las VET están correctamente colocados, tu MC está en problemas...
Última Edición: hace 1 año 2 meses por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2115

  • alfonso-megias
  • ( Usuario )
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 286
  • Gracias recibidas 180
Cada frigorifico trabaja con unos parametros distintos,a veces son un poco desorbitados ¿te parece bien ,o te parece mal de la manera que lo has dejado ? si te parece bien,a mi tambien.
las horas de vuelo son importantisimas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2116

  • airefrio2009
  • ( Visitante )
  • Avatar de airefrio2009
Los valores que se toman en un sistema (lèase Alta, Baja, Consumo, SCal, SEnf, etcetcetc) deben ser acordes al diseño y las condiciones de trabajo. Nada exacto, pero sì guardando cierta lògica y relacion unos con otros.

Cada valor aislado que tomamos no nos dice nada, y por eso se pide siempre que se tomen TODOS los valores para efectuar un diagnòstico.

La Refrigeraciòn no es una ciencia exacta como las Matemàticas, pero sì deben darse condiciones lògicas de funcionamiento.

Cuando esos valores se salen de ciertos rangos (se desorbitan un poco), es porque algo anda mal, sea por una falla de diseño, de operaciòn o de algùn componente.

En sì, si se conecta un compresor, condensador, evaporador y elemento de expansiòn, va a enfriar casi siempre.
Cuànto y por cuànto tiempo ? Esa es otra historia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2118

  • Ayrton
  • ( Moderador )
  • Avatar de Ayrton
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1052
  • Gracias recibidas 966
Estimado fer1576, para vos cuales serían las presiones que debe tener ese equipo ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Diego

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2120

  • solofrio-uruguay
  • ( Baneado )
  • Avatar de solofrio-uruguay
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 9
fer1576, deberías hacer una comprobación del buen funcionamiento de todos los elementos en el circuito, comprobando ademas que la vet sea la correspondiente al sistema y su compresor, si estas con 150 psi ahora en verano, ese compresor tiene corta vida.
Controla:
-capacidad de la vet u orificio.
-rendimiento del compresor.
-rendimiento de los evaporadores.
-ve si estos no estan bloqueados.
-mide temperaturas: ambiente, del resinto, de la succión a 15 cm antes del compresor, temperatura de la descarga del compresor, de la salida del condensador y si pudieras de la temperatura de carter.
-Ve si lo que has cargado de refrigerante es acorde al depósito de líquido y condensador.
marca de la unidad y de los evaporadores.
Luego de esto, sube la información, y ponte mucho repelente...por los mosquitos.saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Diego

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2169

  • maruhiga
  • ( Usuario )
  • Avatar de maruhiga
  • DESCONECTADO
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 213
  • Gracias recibidas 157
tiene 2 evaporadores con 2 vet en el mismo gabinete ? que raro ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: solofrio-uruguay

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2170

  • solofrio-uruguay
  • ( Baneado )
  • Avatar de solofrio-uruguay
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 9
Nop no es raro, hay por ahí alguna que otra.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2173

  • sebastian73
  • ( Admin )
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • Mensajes: 1106
  • Gracias recibidas 1138
las veces que e trabajado con equipos con dos vet, dos evaporadores, y un solo equipo condensador. raro no hay nada.

fer, sos nuestros ojos, manos, y oidos, si no pones mas que una presion desvariada, y un consumo que puede ser de un equipo de 5hp o de 1 hp, es como dificil decir algo.
¿porque no empesas por la pregunta que tira ayrton? asi por lo menos empesamos por algo mas concreto.
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: solofrio-uruguay

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2183

  • fer1576
  • ( Usuario )
  • Avatar de fer1576
  • DESCONECTADO
  • frigonero
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 15
mañana tomo toda la daty la paso.
pregunto. 150 de alta seria mucho?
hoy lo que tome es la temp de descarga a 15 de comp y estaba a 70° aprox.
despues de recibidor y estaba a 39° aprox
y la temp. ambiente segun termometro 45°
mañana completo la data.
Abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2187

  • madi_maggio
  • ( Usuario )
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 1415
  • Gracias recibidas 1265
45º de ambiente, no puede ser, algo esta mal, y para mi que son los 22, no grados el R22, a no ser que sea 134 o 12
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gerardobkcc, Diego

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2191

  • fer1576
  • ( Usuario )
  • Avatar de fer1576
  • DESCONECTADO
  • frigonero
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 15
45 me marcaba el temometro tirado en el lugar, una terraza al sol.
el Mc tiene una etiqueta que dice R22. supongo que el que lo instalo le puso eso
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2192

  • gerardobkcc
  • ( Moderador )
  • Avatar de gerardobkcc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1729
  • Gracias recibidas 1370
Fer!!! Si dejás el termómetro tirado y directamente al sol no te va a dar ni a palos la temperatura del aire. Que en definitiva es lo que pasa a travez del condensador.

Mirá, cuando debo saber la temperatura en un lugar así, ubico el termómetro en un punto donde su sensor este protegido del sol directo y no se vea afectado por el calor acumulado en el piso, loza , baldosa, baldosón... o lo que sea.

¿Me explico???

Un saludo!!!!
¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
(Albert Einstein)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, Diego, solofrio-uruguay

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2193

  • sebastian73
  • ( Admin )
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • Mensajes: 1106
  • Gracias recibidas 1138
hace una cosa, apaga el equipo y dejalo reposar dos o tres horas, anter obvio cerrale la valvula del recibidor y juntá todo el gas, tomale la presion y deberias tener la presion del r22 a la temperatura que tengas en el recibidor, usa la tabla P/T, si no te da las del r22, pues no es r22 lo que hay dentro.
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: madi_maggio, gerardobkcc, Diego, solofrio-uruguay

parametros de camara de 1hp con r22 hace 1 año 2 meses #2194

  • Diego
  • ( Usuario )
  • Avatar de Diego
  • DESCONECTADO
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 213
  • Gracias recibidas 224
Bueno, desde mi poca experiencia:

150 PSI como presión de condensación, sugiere que el refrigerante no es R22, puede ser como dice Damián y Sebastián que se trate de R12 ó R134a. En ese caso, suponiendo que no sea R22, la presión de succión está alta. Pero la presión dependerá de la temperatura que quieras obtener en el interior de la cámara.

Otro dato no menos importante, es que no hayas mencionado el porqué de tu intervención en el equipo. Tampoco mencionas la temperatura inicial de la cámara o en el momento de tomar los registros de presiones.

Si yo estuviera allí, haría lo siguiente:

* Tomo dato de marca y modelo de compresor. Verifico.
* Me fijo en la VET del evaporador para ver qué refrigerante usa la unidad.
* Para verificar si es R22 ó R12, R134a ó Blend, emoplearía el siguiente procedimiento: apago la unidad y conecto solamente el ventilador del condensador. Lo dejo funcionando unos 20 minutos y verifico la presión. Luego comparo esa presión con la Tabla P-T y nos sacamos la duda.

Espero haber colaborado.

P/D: si ya le agregaste R22 y el sistema llevaba otro refrigerante, esta prueba será obsoleta. Por eso, lo último que se debería hacer es "agregar gas".
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe." Eric Hoffer
Última Edición: hace 1 año 2 meses por Diego.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: solofrio-uruguay