TEMA: Heladera comercial r12 no logra enfriar

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 1 semana ago #32414

  • salvita
  • Avatar de salvita
  • Offline
  • Nuevo
  • Mensajes: 8
Hola.
estoy viendo una heladera comercial.
Tiene 6 puertas todas de vidrio.
Tiene un compresor de 1/2 hp y usa r12
Se usa para bebidas y quesos y salames.
La presion de baja esta en 15 libras y la alta en 115.
el amperaje esta marcando 3.4 con un amperaje en la etiqueta de 4.3
los forzadores del evaporador y condensador estan bien. Y la limpieza de ambos serpentines tmb.

se escarcha desde la salida de la valvula de expansion hasta el segundo rulo del evaporador.
Y con el forzador apagado escarcha hasta la mitad del evaporador
no pude tomar temperatura del interior de la heladera.
Usa VET.
El retorno esta levemente frio.
Si pudiera ipoteticamente agregarle mas r12 podria completar la escarcha en evaporador. Pero la presion de trabajo de baja no ascenderia a valores anormales?
Agradeceria su opinion.que puede estar pasando.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 1 semana ago #32418

  • pepelui
  • Avatar de pepelui
  • Offline
  • Moderador
  • Mensajes: 877
  • Gracias recibidas 1520
salvita escribió:
Usa VET.
Pero la presion de trabajo de baja no ascenderia a valores anormales?

Buenas tardes.....
Ahí resalté de tu pregunta, lo que me interesa...
A qué le llamás "valores anormales" en la presión de baja ?
Trabajando con refrigerantes que reemplazan al R12, en un comienzo del ciclo de refrigeración, o sea, heladera con elevada temperatura en su interior, la presión de baja puede estar tranquilamente, por encima de 25-30 PSI, y aún más, si la temperatura ambiente es elevada. Luego, al empezar a enfriar el recinto, irá bajando la presión, hasta el punto regulado en el set point de corte.
NUNCA DEJES DE APRENDER.
LA VIDA NUNCA TE DEJARÁ DE ENSEÑAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: luispila, madi_maggio, martinie

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 1 semana ago #32419

  • themomiar
  • Avatar de themomiar
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1528
  • Gracias recibidas 2433
Debés cargar más refrigerante. La presión de condensación está baja para clima de verano. Se necesita al menos una condensación 15°C por encima debla temperatura ambiente.
Agarrá una tabla de p-t y fijate la presión correspondiente para el refrigerante que has cargado.
La presión de succión se regulará sola una vez que el bulbo se enfríe.
Si un usuario solucionó tu problema, es justo que des las gracias.
Se amable y agradecido con tus compañeros del foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ramon

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 1 semana ago #32421

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Online
  • Administrador
  • Mensajes: 3819
  • Gracias recibidas 3658
si la válvula anda bien... :S
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 5 días ago #32429

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 390
  • Gracias recibidas 336
Todo el mundo, puede tener razon ,yo de momento ,probaria con un poquito de gas ,controlando la situacion ,y luego si no hace caso ,retocaria la valvula
las horas de vuelo son importantisimas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 2 días ago #32436

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • Offline
  • Administrador
  • Mensajes: 1381
  • Gracias recibidas 2028
De todo el tema, me gustaría saber, tal como se preguntó, a que le llamas presiones anormales..
Mas alla de que está la respuesta ya volcada, estaría bueno poder aclarar siertas dudas.
Lopez Sebastian
Frigonet3.0

Para obrar,el que dá debe olvidar pronto, y el que recibe, nunca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 2 días ago #32437

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 474
  • Gracias recibidas 290
Si después de la ver se escarcha asta la primera vuelta del e vaporador quiere decir que la válvula esta funcionando , a mi manera de verlo falta refrigerante sino tenes información de
Cuanto refrigerante lleva podes hacer una vieja técnica, carga asta que se congele el retorno llegará a 40 o 50 psi u a vez echo esto paras y dejas que se estabilice veras que la presión de baja empezará a bajar eso es señal que la válvula empieza a cerrarse te quedará en 8 o 10 psi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 1 día ago #32438

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Online
  • Administrador
  • Mensajes: 3819
  • Gracias recibidas 3658
Si después de la ver se escarcha asta la primera vuelta del e vaporador quiere decir que la válvula esta funcionando

seguro?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 1 día ago #32440

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 474
  • Gracias recibidas 290
Para mi la válvula esta funcionando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 1 día ago #32441

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Online
  • Administrador
  • Mensajes: 3819
  • Gracias recibidas 3658
ah, pero eso no significa que lo haga realmente...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 1 día ago #32442

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 474
  • Gracias recibidas 290
Todo indica que le falta refrigerante y no problema de válvula.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 1 día ago #32443

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 474
  • Gracias recibidas 290
Uno de los temas es que tiene menos consumo del que tendría que existir , otro la presión de alta esta baja .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 1 día ago #32445

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • Online
  • Administrador
  • Mensajes: 3819
  • Gracias recibidas 3658
si, pero no concluyente, hay que ver como se comporta una ves agregado el gas, y que no hayan ya agregado algún técnico anterior
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 4 meses 17 horas ago #32448

  • charrua
  • Avatar de charrua
  • Offline
  • Frigonero Platinum
  • Mensajes: 474
  • Gracias recibidas 290
madi_maggio escribió:
si, pero no concluyente, hay que ver como se comporta una ves agregado el gas, y que no hayan ya agregado algún técnico anterior
Se recupera y se pesa para salir de dudas, de todas maneras si el
Consultante tiene experiencia escuchando el zumbido de la válvula sabe si le falta gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Heladera comercial r12 no logra enfriar 3 meses 1 semana ago #32562

  • Diego
  • Avatar de Diego
  • Offline
  • Frigonero Premium
  • Mensajes: 311
  • Gracias recibidas 385
Y... que pasó con esto...?
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe." Eric Hoffer
El administrador ha desactivado la escritura pública.